Ok,

D'abord avec ce système de trois installations indépendantes, il ne faut pas penser à faire des miracles.

Ce qui ne me choque pas : les dégivrages ........Si tu avais une installation centralisée avec dégivrages par gaz chauds, tu forcerais en froid deux évapos pour avoir l'énergie nécessaire au dégivrage du troisième....donc que ça ne dégivre pas ensemble n'a rien de choquant.

une sonde par évapo .......de toutes façon là il n'y a pas trop le choix. Pour avoir une température uniforme, on pourrait envisager de réguler sur celui qui a la température la plus élevée : 3 relais et le premier thermostat qui demande du froid enclenche les trois groupes. Là, ça ne va pas trop dans le sens des économies d'énergie. Mais au moins en journée ça pourrait être pas mal; tout dépend du fonctionnement de l'entrepôt et des problèmes que tu rencontres

S'il y a des prises en glace ......il va falloir prendre le problème groupe par groupe : contrôle de résistances, emplacement de la sonde du thermostat de fin de dégivrage, l'idéal étant que la sonde soit au dernier endroit de la batterie qui dégivre.

si tu as 30% de puissance en plus, moi je verrais bien l'installation du milieu arrêtée en dehors de périodes d'exploitation, quitte à laisser un ventilateur tourner pour uniformiser les températures

Pour ça pas spécialement besoin d'automate qui serait à mon sens plus utile avec un fonctionnement en centrale et ou on peu jouer très efficacement la carte des économies d'énergie. .a propos ???quel est le fluide utilisé ?

Si tu en veux absolument un........soit un bidule genre régulateur de centrale mais ce sera du bidouillage vu que tu ne pourras pas réguler sur un capteur de pression BP pour tes compresseurs et HP pour les condenseurs
Ou alors un télémécanique ou assimilé, mais là il te faudra un automaticien qui t'écriras le programme en fonction de l'analyse fonctionnelle que tu auras rédigée.Cela impliquera un coffret pour le mettre et des asservissements à prévoir vers les armoires de te 3 groupes. A propos, quel est le type des régulateurs en place ??? régulent-ils seulement la température ou égalem nt les dégivrages ? Ont-ils une sortie untilisable pour des alarmes de températures ??