Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » temperature huile
Posté : 22-11-2012 20:46
bonsoir quand l'install a ete faite
les evapo qui ont ete monte etaient trop
petit la chambre avec son groupe d'origine
atteignaient les -14°
Le client n'a pas voulu changer l'evapo
et le groupe
il a mis des glaces et a -14° c'etait limite
la solution etait de mettre un compresseur
plus puissant ca a fonctionne durant 3 ans
un cambrioleur est venu et a casse un tube en sautant
en evaporant aux environs de -45° on tournait tranquille entre -18°et -21°
si le pb devait se reproduire par manque ou fuite de gaz comment pourrait on couper le compresseur car il a besoin de
gaz bien frais a l'aspiration
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes