bonsoir a tous

il risque de manquer quelques paramètre si tu veux que ton régulateur fontionne, il faut également parametrer les groupes de sondes (paramètre P2 et P3), il te faut egalement definir qu'elles seront tes sondes de temperature (FD et FE), parametrer les valeurs de ton capteur de pressions(u6 et L6),ton adresse serie,(H0) parametrage du maitre esclave,(IN) et si il s'agit d'un regulateur maitre avec des esclave, definir le nombre d'esclave( SN)...
bien entendu les paramètres que je viens de te donner sont a rajouter en plus de ceux enumerer par oupla

il faut savoir que ce regulateur possède environs 220 paramètres tu vas en utiliser environs 20%, mais si tu ne les configures pas ton regulateur ne marcheras pas, donc si vous êtes plusieurs en depannage a intervenir sur cette vitrinne en depannage et que vous ne maitrisez pas le MPX pro, suit mon conseille change de regulateur sinon tu vas au devant des emmerdes
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite