Bonjour, merci pour vos infos, cette vitrine avec detente electrique est alimenté par une centrale positive pro froid constitués de trois compresseurs fonctionnant au r22 regulé par pessotats qui elle alimente une dizaine de ls trad et tg , c'est un test la mise en place d'une vitrine de ce type, car prochainement des magasins vont faire l'objet de remodeling et devraient etre equipes en detente electrique, toutes les installations sur lesquelles nous intervenons sont encore equipes en detente thermostatique, concernant la mis en service de la vitrine bonnet neve , c'est bien defaut 1A qui empechait que le regulateur soit en demande de froid,les parametres suivant avait été modifiés: p1,p2,p3,p4,/fd,/fe,/u6,/l6,/u7,/l7,p1,p3,p7,ph,h1,h5,h7,h13,aa,al, ah,adplus un parametre d'alarme pour desactiver ce defaut 1A...maintenant ca fonctionne bien, bonne journée a tous ...