Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pannes
Posté : 16-02-2009 19:27
salut abdelkadermaarouk,
pense pas qu'il y aura beaucoup de réaction là!!
évap trop petit?? bin mets un plus grand
excès de charge ?? enlève un peu
je suppose que ce n'est pas cela que tu voulais savoir
différence de symptomes entre les deux:
evap trop petit:
HP léger trop bas/ BP trop bas /surchauffe léger trop bas/ sous refroidissement normal
excès de charge:
HP trop haut /BP léger trop haut/ surchauffe léger trop bas /sousrefroidis trop grand
what else??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=705&forum=149