website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur qui grille


Posté : 01-12-2012 19:54 icone du post

Citation : rmq 

Citation : Karl 

Bonjour à tous,

C'est un vieux classique, combien de fois ai-je entendu "pourquoi mon premier compresseur a tenu dix ans, et le second seulement six mois ?"



Non le premier compresseur a tenu 2 ans environ, le probleme c'est que je cherche pourquoi un compresseur peut griller pendant deux ans tandisque le meme compresseur chez le voisin et qui tourne dans les memes conditions apparentes tient toujours et il fonctionne encore.

pour l'ampérage, comment je peux savoir si un compresseur est en surcharge, vous dites par l'ampérage qui consomme alors pour un compresseur qui sur plaque est mentionné 18.6 A , est ce que je peux dire que lorsque l'ampérage est en dessous de 18.A mon compresseur n'est pas en surcharge. ??






Message édité par : rmq / 01-12-2012 19:32

 

telecharge le soft danfoss rs+3, et tu pourras verifier tes plages d'intensités en fonction des regimes.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5812&forum=149