Pour mon parc aucun souci en revanche j'ai entendu dire que certain magasins côtier avaient de gros soucis de condensation sur lles portes les meubles ne faisant plus leur travail de deshumidification.
Rien de particulier pour les meubles 0 plus 2 on évapore à moins deux, pour du plus 4 plus 6 la ont évaporé au dessus de zéro donc pas de dépistage. C réglage ne valent pas pour tous les meubles, moi je parle des bonnet double vitrages.
Ensuite attention car certaine marque notamment turque ont des portes qui vieillissent très prématurément si elles sont mal montées, les charnières se cassent. Voilà pour mon retour, j'ai dautre magasin qui vont en monter bientôt je pourrai peu être t'en dire plus