Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » temperature huile
Posté : 04-12-2012 20:31
Citation :
Frigorie
bonsoir on l'a monte ce matin demarrage a-22 et 4h apres -48°
Au bout de 4heures l'huile etait a46°
donc nous avons regle le thermostat sur
50°et en plus un th de refoulement a 88°
depuis pas de coupure
pour info frigopathe detendeur capillaire
diametre interieur 4.1mm
MOP l'electrovanne liquide se ferme quand l'evaporation dépasse les -22° et degivrage en gaz chaud j'en ai un autre
l'huile est a 48°avec le meme evapo
pour moi le pb est regle
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
tu ne parles pas de valeur hp, pourtant son incidence sur les temperatures de refoulement, temperatures d'huile...
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.