Posté : 08-12-2012 08:16 icone du post

bonjour a tous,

Dernierement j'ai eu un probleme sur un shiller fabriquation PRO-FROID avec deux vis type CSH BITZER, refroisseur d'eau glycolee par un échangeur tubulaire..
MON PROBLEME :

Sur deux circuits séparés, le circuit 1, le détendeur electronique siemens "inonde le compresseur de liquide" et coupe en huile..DONC! j'ai commencer par interchanger le régulateur electronique du circuit 1 par le circuit 2, IDEM . Apres cela j'ai changé la sonde du circuit 1 par le circuit 2, IDEM . (ensuite la nuit est arrivé). Le lendement avec mon tech, on fini par inverser le capteur du circuit 1 par celui du circuit 2 IDEM. Puis mon tech relis la doc et me dis "la sonde est mal placée, elles etaient placée a 15h00sur la tuyauterie, il les met a 15h00 comme sur la doc et "miracle" a ce moment la cela se met a marcher super
le lendemain le client au telephone nous dit que c'est bon....
Hier apres midi, le client m'apelle, "c'est le circuit 2 maintenant qui coupe en huile ,
je doit y retourner lundi,
CONCLUSION,
Soit les sondes ne sont pas bien en contact sur le tube BP.
Soit une sonde est HS et il y a eu coincidence
(les parametrages sont les meme dans les deux régulateurs, surchauffe...t°C...)
SOI QUELQU'UN A UNE IDEE A ME PROPOSER ET JE LA PREND VOLONTIER
( je n'ai pas pu avoir SIEMENS au tel hier)

Merci d'avance