Posté : 08-12-2012 08:47 icone du post

salut,
si c'est le groupe donc je crois en facade tu dois avoir un pupitre de commande de centrale style magellis.

Donc les questions de bases, as tu verifié la correlation entre les valeurs des pressions?

Magellis circuit 1/automate siemens circuit1
et idem sur le 2

L'etalonnage des sondes de surchauffe?

La bonne fermeture des detendeurs avant l'arrêt du groupe?

La température et le reglage des eco des vis pour le liquide sous refroidi?

c'est bizarre ton histoire, que le probleme puisse arriver sur les 2 vis.
Est ce que l'automate qui gere la montée des vis en puissance assure son travail, dans le cas contraire, le detendeur arriverait certainement a être surpuissant?


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.