Normalement les détendeur Siemens on une batterie interne qui leur permet de se fermer lors d'une coupure de courant ( pour frigopathe)
As tu essayer de brider l'ouverture des détendeurs à 61% avec les switch situé sous le capot? Avant de faire cela regarde si ton détendeur ne pompe pas et frôle le zéro Kelvin de surchauffe de temps en temps.
Ensuite contrôlé avec une manette à surchauffe que la lecture du régulateur soie la même que celle de ta malêtre.
Voilà ce que je peu en dire en espérant t'avoir aidé bon courage pour ta panne