entièrement d'accord avec hydargos, oublie la 1ère solution: l'huile ne pourra jamais remonter 20 m sans piège à huile. 2 ème solution: oublie la également car en cas de diminution de puissance frigo la vitesse des gaz sera trop faible pour remonter l'huile.
Donc reste la 3ème solution: syphon + double colonne pour une bonne remontée d'huile quelquesoit ta puissance frigo
Mais calcul de tuyauterie à vérifier
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas