bonsoir la hp est 16 bars et la temperature de l'huile est a 38° je suis repasse impecc le condenseur est dehors est fait une puissance de 27kw meme en ete ce sera difficile de depasser les 22bars
le th de refoulement servira si l'aspiration sera un peu plus chaude mais le th d'huile aura coupe peut etre avant
c'est resolu et le pressostat bp servira a couper si j'ai un bouchon
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2