Posté : 19-02-2009 00:02
bonjour ,
j'ai un problemme sur une vis climaveneta et j'ai bien besoin de vos lumieres.
voici les symptommes: t°excterieur 6°c tk=32°c t0=0o°c sur chauffe = 7.5 °c et sous ref 16.5 °c
fluide r407c
chiller a eau avec 4 vis a circuit independant / condesseur a air
delta t sur l'evap de 1.8 °c avec a 100%, fort givre au niveau du detendeur
j'ai une petite mais vraiment petite idée mais j'ai besoin de vos luimiere avant de remonter les infos au client.
merci d'avance
Cet article provient de Le site des frigoristes