website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur bitzer varispeed


Posté : 14-12-2012 22:49 icone du post

bonsoir a tous

merci detente, actuelement sur les varispeed que l'on a sur notre parc, ils sont montée avec des carels fcm 1000, et on a eu quelques soucis de réglage, notament lors du demarage du compresseur, qui demarait pleine balles.
effectivement, l'anti court cycle se mettait en marche, et le 0-10 volt commencait ca montée en même temps, donc le problème est que quand l'anti court cycle de 5 minutes était fini le compressur etait déja a 7 volts (on a limité a 70%.
on a modifié le cablage du fcm, rajouter une vem sur le départ liquide asservi sur le fcm, et cela a l'air de fonctionner.

je me renseignerais pour le pico
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes