Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Perte puissance vis a 4 compresseur


Posté : 19-02-2009 17:53 icone du post

salut gloglop

moi ce qui me gêne c'est 2 choses :1) le 1.5° de delta t sur ton évap, déje vérifier le débit d'eau sur ton échangeur
2) le sous refroidissement important 16.5°, si je calcule bien t° avant détendeur= 32-16.5 soit 15.5° c je ne me trompe pas ?

voila pour le moment avant d'autres explications de ta part

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas