Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Perte puissance vis a 4 compresseur
Posté : 19-02-2009 18:21
bonjour ,
je comfirme le o°c en lecture sur le mano pour la BP, pour ma petite idée je pensse a un manque de debit d'eau a l'evaporateur mais je ne suis pas encor bien sur car je n'ai pas encore relevé le delta t total sur l'evap et le pincement ( j'ai etait deplacé en urgence sur un autre site avant de le fair ) ce qui me trouble un brin ce sont les 16,5 ° de sous ref.
pour info ce sont des installations en froid seul ( pas de recup de challeur ) prevu pour fonctionné en regime 7/12° c sur des recycleur d'air pour salle info.
Il y à deux tranches sur le reseau d'eau glacée et pour chaque tranche deux chassis climaveneta.
Les deux tranches sont normalement bien distincte mais peuvent etre commune en ouvrant des vannes de liason qui servent a maintenir la charge des deux reseaux au cas ou une vis plante. A la demande du client ces vannes on etait ouverte par l'ancien prestataire de service et a present il refuse de repasser dans la config initial.
pour la marque des moteurs je ne la connait pas ces ecrit en chinoi dessus.( encore une belle daube ).
il manque une reponsse a oui pas d'economiseur mais juste reduction de puissance de 50 a 100%.
ha oui
merci pour l'acceuil sa fait longtemps que je voulais fair parti de ce genre de forum et j'ai fait le grand saut juste hier , laissait moi please un peut de temps pour remplir toute les informations me concernant de temps je suis d'astreinte cette semaine.
merci