Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Perte puissance vis a 4 compresseur


Posté : 19-02-2009 18:53 icone du post

Salut glopglop

petite question est que ton évaporateur n'est pas un echangeur à 4 circuits séparés ??? ( un par vis)

Si c'est la cas , ton problème ressemble un manque de charge ou un débit insuffisant du détendeur. Le fort sous refroidissement peut provenir du fait que du coup ton condenseur et trop gros pour la puissance à évacuer, surtout si tu es aussi su un condenseur à 4 circuits

La surchauffe de 7,5° qui parait presque correcte viendrait alors du fait que la températue des gaz aspirés est influencé par l'eau qui passe dans l'échangeur.

A quel étage de puissance fonctionnait ta vis ?? 50 ou 100%??