website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vitrine bonet nev?®


Posté : 16-12-2012 21:49 icone du post

Bonsoir marcel,

C'est un inconvénient de la régul au soufflage!
De plus, les sondes placées derrière la plaque de fond ... ce n'est pas top pour garantir la température des produits stockés dans le meuble ( tes grilles de fond peuvent être encrassées, et donc ton flux dévié ).

Tu ferais ta régul sur la reprise ... ca serait plus simple, et plus simple également si tu dois remplacer cette sonde ( pas besoin de tout démonter ).

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5896&forum=149