As tu démonté les plaques du fond car il y a sur certain model un filtre metallique dans le conduit de soufflage.
Les placer au soufflage est le mieux car à la reprise si le client charge trop en façade il y a un risque de demande permanente et de là une prise en glace.
Aurement tu met ta sonde au soufflge en partie haute sous la plaque horizontale en partie haute.
pour ce genre de produit je regulerai à -1/-2°C au soufflage.
Il faut etre sur du bon câblage sur l'ID 961 pas d'invertion sonde regul et fin de dégivrage.
pour les groupes et bien un grfand classique propreté condenseur, SR correct et bien vérifier la surchauffe.
ces vitrines marche bien mais il faut que le groupe de condensation soit au carré.
Vérifie aussi si la température que la sonde donne est bon ( offset ou pas);
Ces régulateurs sont fiables et éprouvés.
Pour les nids d'abeille ( filtre de soufflage) attention au sens, il y a dans un coin une alvéole normalement peinte en blanc et c'est ce côté qui doit etre visible côté client.
Pour la ventil bien regarder l'inclinaison des pales et aussi la puissance des ventilos car y des rigolos qui en mettent des legers et ça ventil moins fort.
pour la température à coeur du produit pour moi il faut déjà etre sur qu'il les rentre à bonne température et pas à 8 ou 10 °c après ses courses à metro ou promocash.
C'est du petit lait ces vitrines aucunes raison de pas s'en sortir.
Aussi vérifier les entretien précédent et s'il y en a pas eu et bien un check up complet, delta p au deshy, état buses du détendeur, et la charge en fluide frigo du groupe.
voila bon courage.