Posté : 16-12-2012 23:07 icone du post

Salut Mars un détendeur par vitrine avec une électrovanne et un groupe par vitrine.
Sous refroidissement Ok sur les 2 groupes charge en fluide OK j'ai changé les 2 cp il y a pas 15 Jours filtre ligne liquide et gaz ok vidange d'huile et les filtres 1 semaine après le remplacement des CP.
par contre la surchauffe est élevé malgré que j'ai ouvert le détendeur a fond je pense a une buse trop petite j'en ai pas eu le courage de re-vider l'install après le remplacement des cp et le re-cablage de l'installe car les personnes qui ont monté et entretené l'installe câblé les kirwan comme sur la photos