Posté : 17-12-2012 19:09 icone du post

Aussi ce que j'ai remarqué les sondes au soufflages necessitent plus souvent un offset afin que leur lecture soient cohérente avec la realité, j'en change bien plus souvent depuis quelques années car pour ma part si l'offset dépasse les 4/5 °c je dégage cette sonde pour une neuve, aussi les il y a les sondes de contact et d'ambiance, et les deux ne réagissent pas aussi viteselon l'utilisation.
Pour l'ambiance dans les cheminées il vaut moeux utiliser les sondes rondes aks 12 qu'une aks 11 qui sont les mêmes sondes mais l'application est différente.

J'ai beaucoup de détendeur électrique qui regul bien mieux mais les thermostatique sont très bien aussi si on prend la peine de faire des mesures poussées.