Posté : 19-02-2009 21:13 icone du post

je comfirme le o°c en lecture sur le mano pour la BP, pour ma petite idée je pensse a un manque de debit d'eau a l'evaporateur mais je ne suis pas encor bien sur car je n'ai pas encore relevé le delta t total sur l'evap et le pincement ( j'ai etait deplacé en urgence sur un autre site avant de le fair ) ce qui me trouble un brin ce sont les 16,5 ° de sous ref.

re

tu penses à un manque de débit d'eau sur ton évap mais à ce moment là tu aurais au contraire un grand delta t (puisque l'eau circulant à une faible vitesse à le temps de beaucoup échanger avec ton fluide frigo). Non pour moi c'est l'inverse qui se passe: débit d'eau trop important

Et pour ton sous refroidissement important comment est régulée ta pression de condensation ?

@+