Salut,

Alors, pour le manque de charge a mon avis c'est non pcq ton sous refroidissement est + qu'ok. problème détendeur je ne pense pas non plus puisque tu as une surchauffe correcte et un delta sur l'eau plus que convenable.

Ce chiller tourne au r407c (glide) n'y a-t-il pas eu plusieurs recharge après des fuites ce qui ferait que la relation pression/temp ne serait plus bonne???

Arrete l'installation et fait tourner tes condenseurs a fond et vois si ta relation est bonne.

A bientôt.