Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Perte puissance vis a 4 compresseur
Posté : 19-02-2009 21:28
Salut,
Alors, pour le manque de charge a mon avis c'est non pcq ton sous refroidissement est + qu'ok. problème détendeur je ne pense pas non plus puisque tu as une surchauffe correcte et un delta sur l'eau plus que convenable.
Ce chiller tourne au r407c (glide) n'y a-t-il pas eu plusieurs recharge après des fuites ce qui ferait que la relation pression/temp ne serait plus bonne???
Arrete l'installation et fait tourner tes condenseurs a fond et vois si ta relation est bonne.
A bientôt.
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=712&forum=149