Posté : 19-02-2009 22:55 icone du post

t'as raison , ca n'arrive pas tout seul,-comment une installation qui fonctionne normale se trouve en surcharge?: imagine un frigotier qui charge une nouvelle installation,(ou suite a un depanage qui necessite de vider le cercuit donc recuperation du fluide) et par negligence ou ignorance surchage l'installation;(reservoir liquid remplit et deborde sur une partie du condenseur) en periode de froid ca ne se voit pas trop sauf si il a vraiment abusé! et pour lui l'installation fonctionne normalement donc pas de probleme de surcharge. MAIS dés il commencera a faire chaud (l'arrivée de l'ete) la hp et la temperature de codensation vont etre plus elvées(delta t condenseurconstant) les gaz de refoullement plus chauds,ce qui necessite une zone de desurchauf et de sourfroidissement plus importantes,or une partie du condenseur est deja utilisée par le liquide debordant de la bouteille. donc il se retrouve tres petit, et on coupera en hp avec les symptomes de surcharge...