salut mamar,
que veut dire un autre compresseur avec les bonnes dimensions.
Est ce un compresseur qui fait 550W à -30 (puisque c'est du négatif), si c'est le cas il doit peut être faire 1200/1500W à -10, si toutefois sa plage de fonctionnement le lui permet.Dans ce cas la il sera excessivement surpuissant.
BP tres basse, surchauffe excessive, si c'est un poste avec des produits nus, tels que legumes, viandes....dessechement des produits...
Ou est ce un compresseur de 100 W à -30, qui donnerait peut être 550 W à -10, toujours si sa plage le lui permet.
La il te reste à voir la puissance de rejection du compresseur par rapport à celui d'origine afin d'être sûr que le condenseur ne soit pas sous dimensionné.