Salut et merci a tous j'ai nettoyé les nid d'abeille et le second filtre en acier qui était entièrement bouché sur une des vitrine.
Sur une vitrine je suis passé en régule a l'aspiration pour faire un teste
Pour les dégivrage j'ai mit un dégivrage de 30 mm toutes les 4 heures
Sur la vitre en regul au soufflage j'ai mit la coupure du thermostat à -2° et l'enclenchement à +3°
Avec les les nid d'abeille pourris et les rideaux ouvert j'avais 5°d'ecard entre la T° a coeur produit par rapport a la T° lu sur le régul et la T° du régul est différente de ,6 ° par rapport a mon thermomètre électronique
J'ai monté une alarme de T° ave enregistreur et je vais pouvoir comparé la variation de T° entre le jours et la nuit sur les deux vitrine sur celle qui régule au soufflage et celle qui régule a l'aspiration.
Par contre j'ai pas pensé a relevé les Delta aspi evap et soufflage evap j'ai fait le nettoyage et je me suis prix la tête avec les vis grippé
Que va a apporté le fait de coupé les ventilos du rideaux d'air la nuit?
La clim est perpendiculaire au vitrine est c'est un plafonnier