Posté : 20-02-2009 11:11 icone du post

Re,

Excuse moi fifidelasorbe, j'ai lu tout en diagonale et n'avais pas bien vu. Mais je voulais surtout attiré l'attention sur le fait que sa BP est a 0°C mais qu'il givre au détendeur. Donc pour moi il faudrait voir au niveau de la relation pression/temp. De plus, un delta aussi faible indiquerait un débit trop important... donc je ne pense pas que le problème vienne du débit ou alors un manque de puissance frigo mais BP 0°C avec vis à 100% !?!.

Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.

Cet article provient de Le site des frigoristes