website logo
Auteur
avatar
hydargos

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » siphon


Posté : 20-02-2009 13:48 icone du post

tu vas surement mettre un OMQ 30D.

moi j'aime pas les plein air digitaux : déjà je mets pas de scroll en réfrigération (car le scroll est fait pour être optimal en clim mais pas en réfri et encore moins en basse température, bien que copeland fasse le forcing pour prouver le contraire), ça consomme plus qu'un semi et ça fait plus de bruit (et oui, tout le monde croit qu'n scroll est moins bruyant, mais ce n'est vrai qu'en régime de clim et surtout pas en réfri)
en plus le système digital c'est un système qui permet effectivement de faire de la variation de puissance frigo, mais en aucun cas de faire de l'economie d'énergie (ils annoncent les COP à 100% mais aucune communication à 10% : normal, on chute en puissance frigo mais on a tjs la même puissance absorbée !) le système étant basé sur une VEM qui agit sur la spire, mais pas sur la puissance absorbée.

ton choix t'appartient et il n'est pas mauvais !

je ne fais que donner 'un avis perso que je fais partager , afin d'alimenter la discussion.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=710&forum=149