website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » siphon


Posté : 20-02-2009 17:53 icone du post

Citation : hydargos 

tu vas surement mettre un OMQ 30D.

moi j'aime pas les plein air digitaux : déjà je mets pas de scroll en réfrigération (car le scroll est fait pour être optimal en clim mais pas en réfri et encore moins en basse température, bien que copeland fasse le forcing pour prouver le contraire), ça consomme plus qu'un semi et ça fait plus de bruit (et oui, tout le monde croit qu'n scroll est moins bruyant, mais ce n'est vrai qu'en régime de clim et surtout pas en réfri)
en plus le système digital c'est un système qui permet effectivement de faire de la variation de puissance frigo, mais en aucun cas de faire de l'economie d'énergie (ils annoncent les COP à 100% mais aucune communication à 10% : normal, on chute en puissance frigo mais on a tjs la même puissance absorbée !) le système étant basé sur une VEM qui agit sur la spire, mais pas sur la puissance absorbée.

ton choix t'appartient et il n'est pas mauvais !

je ne fais que donner 'un avis perso que je fais partager , afin d'alimenter la discussion. 



entierement d'accord avec toi, et ton avis comme ton intervention fait avancer le forum.

pour revenir aux scrolls: le digital parait bien , mais je serait partis sur un groupe bitzer avec variateur de puissance sur le compresseur , mais c 'est mon choix .

bon courage a toi pierre, et tiens nous au courant .

A++

christ
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=710&forum=149