website logo
Auteur
avatar
faby

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pannes


Posté : 20-02-2009 18:05 icone du post

Salut,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec nordiste. En cas de surcharge importante, le liquide, une fois la bouteille pleine, va se stocker dans le condenseur.
La conséquence est une surface d'échange disponible pour la condensation (phase latente) moins importante (c'est pour cela qu'on dit la panne du condenseur trop petit). A puissance condenseur constante, cela va entraîner une augmentation du delta t fluide-médium (cf. l'échange de chaleur donné par la relation KSdt), donc une élévation de la pression de condensation. Le phénomène sera amplifié par une hausse de la température du médium (par exemple un condenseur à air en été).
Bonne continuation.

Cet article provient de Le site des frigoristes