website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » siphon


Posté : 20-02-2009 18:50 icone du post

Citation : pierre 

salut

comme vous avez pu le voir sur le dessin,
je mets aussi un séparateur d'huile.
Et je pense qu'il sera plus efficace que les siphons.

Alors pour résumer
une seule colonne en 7/8 avec 3 siphons + un séparateur d'huile

pour info
je vais utiliser un groupe digital plein air avec variation de puissance.

je pose les tubes dans 15 jours
d'ici la on peu encore changer d'avis

a+ 


Salut pierre !!
Petite précision : ok tu va mettre un séparateur d'huile et c'est parfait. Mais ne te méprends surtaut pas.
Le meilleur séparateur du monde -et il y en a qui sont excellents- ne récupèrera jamais toute l'huile qui le traverse et donc de toutes façons les syphons sont indispensables !! En plus beaucoup ici ont sans doute été confrontés à des problèmes de séparateurs qui ne remplissent plus leur role ( encrassement) .
J'apporte cette précision pour le cas ou certains pourraient imaginer à la lecture de ta citation que le séparateur pourrait remlacer les syphons . Ye'n a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes !!! Donc tu as fait le bon choix : mettre les deux !!

Cet article provient de Le site des frigoristes