Posté : 20-02-2009 19:22 icone du post

bonsoir,

merci faby pour cette explication et précision bien claire
heureusement on était à peu près tous d'accord sur le fait que la HP monterais effectivement.
et c'est bien, je suppose, l'accumulation de fluide à l'état liquide dans le condenseur qui va faire apparaître un sous refroidissement trop important également.
HP beaucoup trop haut ajouté à un sous refroidissement trop important sont après tout les deux premiers symptômes d'un remplissage exagéré en fluide
et si je ne m'abuse, la différence avec le condenseur trop petit étant que là le sous refroidissement sera plus petit!!
pas pour rien que pour une nouvelle installation il est conseillé de faire une visite dans la saison opposée à la saison d'installation pour s'assurer, entre autre, de la bonne charge.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.