Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Soucis avec refrigirateur a bouteille 2 porte
Posté : 22-12-2012 11:34
salut venuzia
à mon avis le fluid frigorigène contenu dans le circuit de ton appareil est du R600a donc de l'isobutane c'est un gaz inflamable cependant tant qu'ilest enfermé dans le circuit il n'ya pas de risques en plus la charge contenue est inferrieure à 100g les nouvelles normes pour ces appareils stipule toute fois que le thermostat doit étre situé à l'exterrieur du meuble l'ampoule d'éclairage doit ètre du type antidéflagrant et lerelai du compresseur doit ètre du type CTP conditions quisont obligatoirement respecté si le frigo est neuf donc risque minimes ou quasi innexistant
quand au pentanne c'est le fluid qui est utilisé pour injecter l'isolation donc une grande partie pour nepas dire la totalité est évaporé depuis l'usine
ton problème d'affichage ne me parait pas inquiétant en fait quand tu ouvre la porte unequantité importante d'air ambiant pénètre dans l'appareil et fait monter la température de l'air interrieur du frigo c'est cette température qui est lue par la sonde donc affichée cela n'affecte pas outrés peu les denrées qui elles se maintiennenet en température par l'eur inertie à condition de rster dans le raisonnable au niveau des ouvertures par contre méfiez vous plus des remontées provoqué par le chargement de produits chaud qui eux vont emmmener une charge thermique importante et demandr beaucoup de temps pour ètre refroidits
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5912&forum=149