Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » P.I.D.


Posté : 22-12-2012 21:49 icone du post

Bonjour,

le paramètre P proportionnel agit sur la rapidité de réponse du système, le paramètre I intégral agit sur la précision et enfin le paramètre D dérivé sert à la stabilité de surcroît....

D'abord tu augmente généreusement le paramètre P jusqu'à la limite du pompage de l'installation puis tu redescend jusqu'à éliminer le pompage, ensuite tu augmente modérément le paramètre I jusqu'à obtenir la valeur souhaitée... Pour le paramètre D il faut créer une perturbation pour voir sa réaction, comme par exemple faire remonter très rapidement la T°C afin d'anticiper la perturbation il faudra augmenter modérément le D.

Voili voilou si tu veux plus de précisions dis moi ce que régule ton PID (Température, niveau, position, vitesse, etc...)