Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vitrine bonet nev?®
Posté : 23-12-2012 18:52
la sonde de regulation est tjrs au soufflage sur les meubles bonnet/costan mais en haut du meuble il ya un support ,c'est tres simple à remplacer
la sonde sert egalement de sonde d'alarme,la sonde de reprise sert uniquement à la tracabilité car elle représente la t° la plus defavorable du meuble,effectivement dans la plupart des magasins c'est la sonde de tracabilité qui sert également d'alarme ,c'est une erreur des cahiers des charges magasin,des que tu as un debut de prise en glace ou un ventilateur HS ,ta pression d'air n'est plus assez importante pour atteindre la sonde à l'endroit le plus haut
cdt
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5896&forum=149