J'insiste Pierre, tu dois assurer la remontée d'huile même lorsque seule une cf est en demande... Avec une simple colonne, la vitesse sera trop loin des 8m/s lors du dégivrage ou de la régulation des cf, l'huile ne remontera pas, sauf à pleine puissance où elle reviendra par paquets.Cet article provient de Le site des frigoristes