Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » capillaire endomag?®
Posté : 25-12-2012 23:04
joyeux noël à tous
et bin voilà mon déshumidificateur commercial est réparé.... Étant donné que ma balance est resté au bureau j'ai choisi de calibrer par la surchauffe. Donc je me demande si une valeur moyenne de 10 F( 6 C ) après 20 min de fonctionnement est raisonnable...
merci de m'aider c'était une première pour moi en dehors des climatiseurs centraux, muraux
c'est pas plus compliqué c'est juste que certaines valeurs mon surpris....
Premièrement j'ai supposé qu'un capillaire était similaire à un orifice. Et bien je crois que non.... je serais plutôt enclin à le situer entre l'orifice et une TXvalve. Un orifice c'est fixe alors qu'une TX c'est dynamique. Le bulbe et la pression de la succion ont une forte influence sur le volume de liquide entrant dans l'évaporateur. A cela le capillaire doit opposer une obstruction croissante au fur et à mesure que le froid augmente sur l'évap. Ça prend vraiment 20 min pour que ça se stabilise alors qu'un climatiseur après 5 min c'est stable. Je vous soumets ces chiffres pour m'assurer que je ne suis pas dans le champs avec mes calibrations
sur la ligne de succion
Psig 19.5 psi (1.34 bar)
-21 vapeur de saturation
-14.9 température
et la surchauffe ca va de soit 6.1 C
sur la ligne Liquide
209 psi ( 14.41 bar )
40.2 C saturation
44.3 C température
et le sous-froid (subcooling) -4.1
en gros ça fonctionne bien mais c'est juste pour me rassurer
encore une fois joyeuses fêtes à tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5898&forum=149