Bonjour eddymaue,

Qu'entends-tu exactement par " déshumidificateur commercial " ??

Tu nous dis " Le bulbe et la pression de la succion ont une forte influence sur le volume de liquide entrant dans l'évaporateur " ... de quel bulbe parles-tu??

La détente par capillaire a ( un peu ) la fonction du détendeur ( ce que tu appelles TXvalve je crois ) en régulant le débit de fluide ... ce qui t'assure le passage de la hp à la bp.
Seulement, comme tu n'as pas de vis de reglage, tu es obligé de jouer sur la charge de FF pour gèrer ta surchauffe.
D'où la nécessité, lors d'un remplacement .. d'absolument respecter la longueur ET le diamètre intérieur du capillaire ) aussinon tu modifies les capacités de ta machine !!

Comme tu l'as deviné, en fonction du reglage de cette surchauffe, ca te permet de jouer sur l'humidité ambiante.

Cette détente capillaire est un simple tuyau. Quand l’installation est mise à l’arrêt, on aura égalisation de pression, cette pression est < P condensation et légèrement > P évaporation. Dans ce cas, on peut avoir un compresseur de puissance inférieure car il démarrera dans des conditions bcp plus faciles.

C'est difficilement comparable avec une climatisation qui n'utiliserait pas le même type de régulation!
Une clim régule en température ... alors que toi, " déshumidificateur " oblige, tu régules en humidité.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5898&forum=149