Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » siphon
Posté : 22-02-2009 14:03
Salut Pierre
je reste sur mon avis et partage tout à fait celui de Hotz, l'important est de ramener ton huile quand tu travailles au minimum de la puissance. Et en 3/4 ou 7/8 la vitesse des gaz ne sera pas assz élevée pour remonter avec 1300w de puissance
le séparateur comme te l'as dis NH3 piègera un maximum d'huile mais ne sera pas étanche à 100% d'ou une surveillance importante de ton niveau d'huile
et pourquoi ne pas faire faire une étude par ton fournisseur d'équipement, tu auras une "garantie" de dimensionnement. Perso c'est ce que je ferais pour être sur du résultat
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=710&forum=149