website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Chambre froide pousse


Posté : 27-12-2012 14:07 icone du post

Bonjour,

Citation : SAMfroidclim 
JE N4ARRIVE PAS A FAIRE MONTER LA BP MEME APRES AVOIR CHANGER LE DETENDEUR
BP2.5 HP14


Quel est le FF de cette chambre?
Surchauffe? Sous-refroidissement?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes