Posté : 27-12-2012 15:48
Ne prend pas mal ce que je vais te dire mais si tu es artisan et que tu procèdes ainsi tu vas te ramasser vite fait et pas te faire de bonne pub.
Le but de ce site étant l'entraide , alors on va t'aider à raisonner autrement pour que tu ai plein de client et les poches pleines pour payer ma retraite anticipée
Bon quand tu parles en pression( bars) ça veut rien dire en soit même si avec l'habitude on connait la température pour du 404a ou 22 mais il faut parler en température lue au mano sur le bon gaz.
Puis nous donner la surchauffe, le sous refroidissement ainsi tu pars sur des bases carré.
aussi avant de s'exiter sur les manos, il faut regarder l'installation travailler et voir si la ventilation évapo marche pour un evap ventilé
et si le moteur condenseur tourne si c'est un ventilé ou bien si c'est une condensation par eau vérifier la circulation de celle ci .
la propreté des échangeurs, et regarder des deux côtés car tu peux avoir une prise en glace intérieure et rien voir à l'extérieur.
Aussi le sens de ventilation est il le bon?
Après tous cela, si ton compresseur tourne, allé tater les tubes afin de voir si SR il y a ou pas, et aspiration si tièdasse ou froid.
tu remarqueras pas un seul outil de sorti et plusieures réponses apparaissent.
Après je te livre ça en vrac , mais si t'as changer ton détendeur et que ça marche pas mieux alors le problème n'est pas là, et si tous ce que je t'ai dis est ok avant ( sauf le SR et SC) peut être que ta charge est mauvaise ou bien ton deshy bouché ou au pire une vanne mal ouverte mais ça je pense que t'as vérifié.
les chambres de pousse de petit gabarit équipé d' une electrovanne froid n'ont pas de membrane interne donc je pense pas qu'elle soit bouchée ( pour les tailles jusqu'à evr2 pour danfoss
, après il ya des membranes à vérifier, mais avant d'aller ouvrir son corps y a d'autre choses à voir).
Il y a t'il un DP supérieure à 2 ou 3 degré sur le deshy?
Si ton détendeurt est neuf je suppose que ta buse aussi?
N'as tu pas trop chargé ta brasure?
Bref plein de question , à toi de nous donner plus d'info.
N'oubli pas c'est pour ton bien
Message édité par : mars / 27-12-2012 15:50
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5961&forum=149