Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compromis de fonctionnement
Posté : 25-02-2009 20:17
Salut hydargos !!!
Ne te mets pas martel en tête !! Effectivement tu as raison, ça ne sert strictement à rien , surtout dans le cas de postes ventilés avec des tempratures d'évaporation relativement proches comme on peut en touver sur des installations centralisées ...... Cett histoire de clapets pouvait se touver sur des installations anciennes ou tu trouvais sur un même compresseur un évapo en statique et un évapo ventilé. Vu la différence important entre les températures d'évaporation on pouvait craindre que lorque le poste statique ( à basse température d'évaporation) etait coupé en régulation, les vapeurs venant de l'évapo ventilé n'aillent se condenser dans l'évapo statique très froid et puissent provoquer un coup de liquide au redémarrage de celui-ci . Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans .....
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=718&forum=149