Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Chambre froide pousse
Posté : 28-12-2012 16:04
si tu mets une buse de 2 ou 3 en controlant bien la surchauffe tu vas tomber sur tes pattes.
Si tu as touché le réglage d'origine, alors tu le vis à fond et tu le devisse de 3 tours et demi ( si je me trompe pas
) et tu retrouves 90% du réglage d'origine et ainsi tu peux rerégler ta surchauffe correctement.Assure toi de la bonne position de ton bulbe et qu'il soit bien isolé.
Les chambres froide de pousse ne sont pas dur en fonctionnement froid tu vas t'en sortir.
Dis toi tu vas bouffer du temps chez ton client mais tu ressortiras avec une install carré.
profites de bien faire tes fuites.
pour le réglage d'origine c'est marqué sur toutes les boites de détendeur.
As tu touché au réglage d'origine du détendeur? si oui pas grave mais dis le nous.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5961&forum=149