website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Chambre froide pousse


Posté : 29-12-2012 09:18 icone du post

salut SAM
vérifie le réglage de tes ventilos en mesurant la tension d'alim en froid tu dois étre à fond c'est à dire 230V tu as un potar pr régler sur la platine (à voir s'il ne jou pas que en chaud )
par contre si tu peut nous donner le type de ton groupe cela nous permetrais de savoir la puissance et de sélectionner la buse quel est la contenance de ta bouteille liquide parceque 2.4 KG cela me parait important si ton groupe est juste sur la chambre quel est la capacité de ta chambre (1 chariot 600x800- 2 chariot 600x 800ext)
bon courage et à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5961&forum=149