Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » REGLAGE DETENDEUR


Posté : 29-12-2012 15:08 icone du post

je me suis mal exprime les evapo sont du tube cuivre plonge dans l eau puis pendant less heures creuse ont fait de la glace autour du cuivre comme ca on a une reserve pour garde le reste de l eau froide et continuer le refroidissement pendant le journee sans que le groupe tourne donc pas acces au bulbe car pris dans la glace j ai une seule aspi et un seul cp par contre deux evapo et deux detendeur mais pas acces au bulbe pour regler donc comment faire pour regle chaque detendeur avec un sc de 7 .
pour mars il reagissent les detendeur car y en a un je l ai ferme d un tour et recupere une sc de 7 au lieu de 2 mais comment etre sur qu il sont bien regle tous les deux et pas un a sc10 et l autre 4par exemple