Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » REGLAGE DETENDEUR


Posté : 29-12-2012 18:29 icone du post

salut zic,

dans ton systeme, il est reellement IMPERATIF que chaque bulbe gere sa propre surchauffe, donc il faut qu'ils soient montés sur leur propre sortie d'évapo.

QUANT a leur reglage, si tu n'as pas acces aux sortie evap, arrange toi pour fermer à fond les detendeurs en comptant le nombre de tours, et ouvre les du même nombre de tour, tout en supposant que la température de l'eau soit uniforme sur les 2 evapos.

Maintenant, ton reglage risque de prendre un peu de temps, car il est également IMPERATIF, que ton eau soit au plus prêt de son point de consigne, pour affiner ton reglage de détendeur.

Y'a t'il une bouteille anti coup de liquide? Est ce des MOP?
Peut t'il y avoir une grosse charge thermique en apport?