Posté : 30-12-2012 09:46 icone du post

Citation : duss 

Salut,

Arrange toi pour les régler et tester 1 par 1

Détendeur démontable?, bidouiller un orifice boucher.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : duss / 30-12-2012 00:42



Message édité par : duss / 30-12-2012 00:56

 

ce genre de manip ne peut pas fonctionner car le compresseur qui represente 100% de puissance fonctionnerait alors avec 50% de puissance au niveau evapo, donc la BP serait beaucoup plus basse.
Si la BP est plus basse, le deltaP sur le detendeur est donc plus grand, donc le detendeur devient surpuissant donc le reglage serait a diminuer voire la buse trop grosse.