Forum » » Froid Co Panne, dĂ©pannage, maintenance » » besoin d'avis different
Posté : 03-09-2007 21:20
voilĂ pour faire simple , on se poser la question avec mon collegue:
sur une installation frigo fonctionne au R22
1 groupe semi hermetique
2 evaporateur: 1 evap de 8kw et 1 evap de 3 kw
un peu pres 25m de tuyauterie 1" 1/8 et 5/8
le probleme c que le compresseur vient de serrer , la garniture a sauter en l'air et il as serre net ,bref on doit remplacer le compresseur
vu que c une belle bete et que c pas donner ,
pour vous pour vous il serait plus interessant de remplacer le compresseur et remettre du R22 ou alors mettre un groupe au R404a,nettoyage du circuit et remplacement des detendeur .je signale que le groupe d'origine est de 1990 et qu'il est plus tout jeune du cote condenseur !!!
en sachant aussi qu'au catalogue le compresseur au R22 ne se vend plus c un au R404a qu'on remplis en alkylbenzene .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=119&forum=149