Posté : 10-01-2013 17:46 icone du post

Citation : dom72 

Bonjour
Pb:chambre négative ne descend pas en dessous de -13K .

Instalation :
chambre de 12m²
Groupe Dorin K250 CS (2Kw à -35K )
Au R22
Température de consigne - 21K
Groupe au 1Etage et chambre au RdC
arrêt par pomp-dun à 0.5B
détendeur TXE2 buse N°2 Sans MOP
Dégivrage par résistance 2KW
45minutes tout les 6H
Problème :
A la mise en route la chambre descend bien de +10K jusqu'a -13K en environ 4H et après plus de descente en température même après 8 h de fonctionnement.

Mesures effectuées:
température de la chambre -13K
température de soufflage -14K
température d'évaporation -17K
Surchauffe +5 à +7K
Température de condensation 35k
détendeur TXE 2 buse N°2 sans MOP
pas de givre sur l'évapo

merci de m'aider sur ce problème




 

Bonjour,
Si tu évapore a -17°C, il me parait normal que tu ne descend pas en dessous de -13°C !
Quelle est l'intensité absorbé par le compresseur ?
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire